发表于 2021-1-15 09:41:24 | 显示全部楼层 |阅读模式 | 来自内蒙古
“蝶阀拆下来了!快看,里面竟然有只手套!”原因找到了,包头市热力集团供热五公司昆区凯旋中心站站长彭鹏一直悬着的心终于落地了。




原来,昆区凯旋中央公园小区在建设时,室内地暖系统铺设间距在400-800毫米之间不等,明显大于北方地区地暖间距100-300毫米的规范标准(地暖间距大小与挂暖暖气片多少是同样的原理,间距大与暖气片少都会造成室内温度不理想)。建成投入使用后,导致供热效果不好,居民投诉集中,反映强烈,一直是包头市热力集团供热五公司辖区内的“老大难”问题。

本采暖期开始以来,室外气温连续下降,用户投诉、各种工单接连不断。1月6日,又一股高强度寒潮来袭,加之电厂热源出现故障,致使热用户的投诉率上升了85%,近百户居民反映问题的声音非常强烈。

面对巨大的压力,包头市热力集团供热五公司主动采取应对措施。一方面,分析运行参数、调节循环泵频率,进行精细调节;另一方面,加大走访力度,在做好热源故障解释说明的同时,逐户测温,帮助热用户清洗室内系统和除污器等。

通过实地了解,该小区10栋2单元低区用户反映最集中。2单元位于该栋住宅楼的最前端,其室温却明显低于其他单元。经过数据分析和认真判断,地暖铺设不合理是一方面原因,但外网一定也存在问题。

带着这样的判断,彭鹏带领工作人员重点对该单元的阀门、管线进行了排查。最终锁定DN100入户供水蝶阀有问题。于是,立即协调该小区物业公司对该阀门进行拆解,查找具体问题。

蝶阀拆下来了,一只浸胶手套死死地卡在阀瓣上,几乎塞满了整个阀门流道……更换阀门、充水、启泵……“温度上来了,问题解决了!”彭鹏的声音里充满了喜悦,一直悬着的心也终于落地了。

据悉,本采暖期开始以来,包头市热力集团供热区域内,接到不少类似反映,经过集团公司所属各基层单位的实地查看,积极主动做好供热和服务工作,尽最大可能保障用户温暖过冬。

来源:包头新闻网  包头日报全媒体记者:赵永峰